摘要:深基坑支护作为一个重要的岩土课题,在施工过程中显得尤为重要。本文对某膨胀性岩土深基坑,提出了排桩加囊式扩大头锚索联合支护方式,并对排桩、囊式扩大头锚索的施工工艺、具体参数和技术措施进行了详细说明,为类似工程提供了借鉴。并且施工期间变形监测均在允许值范围内,实现了施工阶段的安全生产,产生了良好的经济和社会效益。

关键词:深基坑;
支护;
排桩;
囊式扩大头;
锚索

基坑开挖支护技术是一个重要的岩土工程课题,支护稳定与否直接关系到高层建筑施工期间的质量、稳定性和后期的使用寿命。李文斌[1]等采用双排桩对南充市某9.25~9.65m的深基坑进行支护,取得了良好的效果;
贺晗[2]讨论了地下连续墙和逆作法的联合应用在深基坑支护中的应用和适用范围;
谢忠甫[3]探讨了常规锚索和扩大头锚索在深基坑支护中的施工方式及原理;
刘宏扬等[4]研究了多种支护措施逐层安装的深基坑支护模式,保证了较小的变形指标及基坑安全。本文针对某膨胀土地层,对某实际深基坑支护项目提出了排桩加囊式扩大头锚索联合支护,以期对类似工程提供一定的参考。

1工程概况

该项目基坑开挖深度在4.2~12.0m。在基坑开挖深度范围内,根据钻孔揭露,场地地层从上至下依次为第四系全新统人工填土层(Q4ml)、第四系中下更新冰水堆积层(Q1+2fgl)和白垩纪灌口组(K2g)组成。场地内存在的地下水为上层滞水及基岩裂隙水,在基岩交界处水量稍大。

2深基坑支护方案的确定

该项目对于基坑开挖深度较大、并且土层稳定性较差的区域,如何进行支护是整个基坑支护工程的关键,也是本文阐述的主要内容。考虑到周边环境及施工机具,以及基岩交界处水量对地区特有的膨胀性岩土的影响,本项目在前期采取较为传统的排桩支护,在排桩施工后进行囊式扩大头锚索联合支护,如图1所示。

3排桩施工方案及技术措施

排桩施工工艺如图2所示,具体技术措施如下所述:3.1钻孔(1)测量。复核桩位坐标、高程,桩中心拉十字线至1.5m以外并作好护桩标记。(2)钢护筒安装。钻机设备旋挖取土开孔,将钢护筒吊入孔内,调整好护筒的中心和垂直度。护筒顶端应高出地面40cm左右,并上部开一个30cm×30cm的溢浆孔。(3)泥浆制备。设置泥浆池,将粘土投入泥浆池,注入适量清水,配合(4)旋挖钻进成孔。钻进施工前应先在护筒内注入护壁泥浆,同时在施工过程中随着取土的进行及时注入泥浆,始终保持泥浆在孔内的液面高度以避免孔壁坍塌。3.2钢筋笼制作安装钢筋笼采用现场制作,其保护层厚度50mm,焊接时不能使主筋断面受损;
采用孔外绑扎入孔安装。3.3混凝土浇筑采用车泵输送C30混凝土入孔,通过下料漏斗提斗提升导管在稀泥浆中浇筑,导管为直径250mm卷管,每节长2500mm。混凝土导管应埋入混凝土中2000~4000mm,埋深过小会把混凝土上升面附近的浮浆卷入混凝土内,埋深过大会影响混凝土充分的流动。为保证浇筑混凝土的均匀性,浇筑间歇时间应控制在15min内。3.4冠梁施工(1)放线挖槽。对冠梁位置进行放线,用小挖掘机挖掘沟槽,挖槽宽度每边大于设计宽度200mm,挖深至设计标高以上200mm,用人工清底,桩头用风镐清除桩顶浮浆,清至设计标高。(2)支模。支模时确保钢筋保护层厚度,并用钢管固定。(3)钢筋制作与绑扎。本项目的连系梁主筋接头采用双面搭接焊,搭接焊长度5d;
采用单面焊接时,焊接长度10d;
采用绑扎搭接,搭接长度满足规范要求,且接头应相互错开35d。(4)浇筑混凝土。泵送C30混凝土为主,并用插入式震动器振捣,每次振捣时间不少于30s,直至混凝土表面呈现浮浆和不再下沉为止。3.5桩间护壁施工(1)土方开挖修坡。护壁施工必须得到土方的配合,土方开挖分层进行,每层高度不大于2.0m,当遇到软弱层时,必须对开挖深度进行调整,每层开挖深度不超过0.5m,位置挖至设计要求,然后进行人工修整坡面,应清除坡面虚土。(2)植入加强筋、挂钢筋网。桩间挂钢筋网片准8@250×250mm双向钢筋网,网片外侧用准16钢筋压面,准16压面钢筋与排桩上开挖后植筋焊接,双面焊接,搭接长度不小于5d。(3)喷射混凝土。桩间护壁喷射厚80mm的C20混凝土,24h后,定期对已完成的护壁面进行喷水养护。3.6泄水孔安装桩间喷射混凝土壁面施工完成后,及时在壁面上凿出直径50~80mm的小孔作为泄水孔,或在布设钢筋网时安放准30的PVC管作为泄水管,孔深大于300mm,如图3,以保证壁内积水的畅通排放,泄水孔水平间距2.0m,竖向间距1.5m,分布于同一水平面上。

4锚索施工方案及技术措施

锚索施工工艺如图4所示,设计参数如表1所示。4.1锚索制作锚索为承压型囊式扩体锚索,主要由钢绞线、锚具、承压型囊、注浆管、锚索定位器及承压板等组成,如图5所示。锚索定位器主要作用为使锚索居中,沿杆体轴线方向每隔2.0m设置一个,为本工艺特制的定位装置;
承压板为200mm×200mm,厚16~20mm的Q235钢板。4.2成孔、扩孔采用螺旋钻进工艺,在地层条件较差,采用套管钻孔工艺。自由段孔径150mm,锚固段孔径600mm,先用150mm的钻头钻至设计深度,然后上提3.0m,先采用清水扩孔,从上往下进行扩孔,然后再从下往上进行复扩。4.3锚索安放高压喷射扩大头扩孔完成后,应立即取出喷管并将锚索放入锚孔内至设计深度;
采用套管时,应在锚索放入至设计深度后再将套管拔出。4.4注浆注浆前先检查注浆管路,后采用压力注浆方法进行连续注浆,先在囊内注浆,待囊内浆体注满后,用另一根注浆管采用相同的水灰比在囊外注浆,当孔口看到水泥浆时,停止注浆。注浆时以浆量控制为主,注浆压力控制为辅。4.5锚头安装锚索施工完毕后,应及时进行工字钢腰梁的安装工作,工字钢采用2根25A的Q235钢。当腰梁及锚索强度均达到设计要求(成型后10d),开始锚索的锚头安装工作。4.6施加锚索预应力锚索预应力张拉采用锚杆张拉机进行,达到拟定的预应力后予以锁定。张拉应在注浆体强度达到75%后一次性进行张拉锁定,在正式张拉前,用20%的张拉荷载予张拉两次。

5结束语

排桩加囊式扩大头锚索联合支护在膨胀性岩土深基坑项目中的应用,各项变形监测均在允许值范围内,实现了施工阶段的安全生产,产生了良好的经济和社会效益。并且,两种支护方式工艺成熟、操作方便、施工难度小,因此,能够在膨胀性岩土深基坑支护中进行广泛应用。但应当明确的是,施工过程中应加强场地硬化和同步监测。

参考文献

[1]李文斌,宋园园,谢琳.双排桩在南充市某深基坑支护中的应用[J].四川建筑,2015,35(05):83-84.

[2]贺晗.深基坑支护体系的设计与应用[J].四川建筑,2017,37(02):114-117.

[3]谢忠甫.常规锚索与扩大头锚索在复杂深基坑支护工程中的应用[J].住宅与房地产,2019(24):213.

[4]刘宏扬,王玺,张灏.复杂地形及重荷条件下深基坑支护施工技术研究[J].施工技术,2019,47:208-216.

作者:姜海光 单位:湖北交投洪监高速公路有限公司

深基坑支护方案及技术措施  来源:网络整理

  免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

推荐访问:支护 措施 方案 深基坑支护方案及技术措施 深基坑支护方案及技术措施 深基坑的支护方案